技术与计量(土建)---混凝土工程

来源:造价工程师发布时间:2013-03-28造价工程师辅导视频    评论

混凝土工程
(一)混凝土施工配合比

1.设计混凝土配合比的基本要求有四方面
(1)满足混凝土设计的强度等级;
(2)满足施工要求的混凝土和易性;
(3)满足混凝土使用要求的耐久性;
(4)满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。
确定满足上述四项基本要求的三大参数:水灰比、单位用水量和砂率。
四个基本要求和三大参数应掌握。
2.混凝土配合比设计的步骤
混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。
(1)混凝土的施工配制强度的确定。混凝土的施工配制强度可按下式确定,以达到95%的保证率:
fcu,o≥fcu,k+1.645σ                                          
式中  fcu,o——混凝土的施工配制强度(MPa);  
   fcu,k——混凝土抗压强度标准值(MPa);
   σ——施工单位的混凝土强度标准差(MPa)。
   (2)计算水灰比(W/C)。
   (3)确定单位用水量(mwo)。
   (4)计算单位水泥用量(mco)。为保证混凝土的耐久性,mco要满足规定的最小水泥用量的要求,若mco小于规定的最小水泥用量,则应取规定的最小水泥用量值。计算的水泥用量不宜超过550kg/m3,若超过应提高水泥强度等级。
   (5)确定砂率(βs)。合理的砂率值主要应根据混凝土拌和物的坍落度、粘聚性及保水性等特征来确定。
   (6)计算粗、细骨料用量(mgo、mso)。粗骨料和细骨料用量的确定,应符合下列规定: 1)重量法。2)体积法。 
   (7)试配及调整配合比。
除掌握7步骤外,还应注意一些重要数字,如最大水泥用量550kg/m3,对混凝土配合比设计实例应同时掌握。
2004考题.混凝土的设计强度为C25,使用的普通硅酸盐水泥强度等级为32.5,碎石粒径为5-40mm。水泥强度等级富余系数为1.13,混凝土单位用水量185kg,该混凝土单位水泥用量为( B   )。(σ可取5)
   A.356.64kg    B.376.79kg
   C.394.81kg    D.425.78kg
分析计算过程:
1、先计算试配强度。fcu0 = fcu.k +1.645σ;σ取5;
2、确定水灰比(W/C)
          W/C =A*fce/[fcu.o+A*B*fce]
式中  fce——水泥实际强度(MPa);
fce(水泥实际强度)=水泥强度等级值的富余系数*水泥强度等级值(MPa)
A,B——回归系数,其中采用碎石时,A=0.46,B=0.07;
3、计算单位水泥用量:mco= mwo/(W/C)
2006考题:根据历史资料统计,水泥强度等级值的富余系数为1.13,混凝土强度标准差为3Mpa。某施工企业用卵石,中砂和水泥强度等级32.5的普通硅酸盐水泥配置C25混凝土,设计用水量为180Kg,则每立方米混凝土的水泥用量为(A)。 
A.365Kg    B.350 Kg     C.325Kg    D.385Kg 
分析计算过程:
1、先计算试配强度: fcu,0 = fcu.k +1.645σ=29.935;(按题目条件σ取3)
2、确定水灰比:W/C =A*fce/[fcu.o+A* *fce]
其中fce=rc* fceg=1.13*32.5,
    采用碎石:A =0.48;B=0.33
W/C=0.493
3、计算水泥用量:
mco= mwo/(W/C)=180/0.493=365kg
(二)混凝土搅拌
1、原材料的质量要求。应重点掌握(1)(2)(3)条。
(1)水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合国家标准规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 
(2)预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准规定。 
(3)混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净距的3/4。
2.混凝土搅拌机类型及选用
混凝土搅拌机按其工作原理,可以分为自落式和强制式两大类。 
自落式混凝土搅拌机适用于搅拌塑性混凝土。 
强制式搅拌机的搅拌作用比自落式搅拌机强烈,宜搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土。
3.搅拌制度确定
除合理地选择搅拌机外,还必须正确地确定搅拌制度,即一次投料量、搅拌时间(教材表3.4.2)和投料顺序等。   
投料顺序有三种:一次投料法、二次投料法、两次加水法。 
(1)一次投料法: 
A.强制式是将砂、石、水泥装入料斗,一次投入搅拌机内,同时加水进行搅拌; 
B.自落式是:先投入砂(或石子)--再投水泥—再投入石子(或砂)。将水泥夹在砂、石之间,最后加水搅拌。 
(2)二次投料法: 
可提高强度,节约水泥。分为预拌水泥砂浆法和预拌水泥净浆法。 
A.预拌水泥砂浆法是:先将水泥、砂和水投入搅  拌筒内进行搅拌,成为均匀的水泥砂浆后,再加入石子搅拌成均匀的混凝土; 
B.预拌水泥净浆法是:先将水泥和水充分搅拌成均匀的水泥净浆后,再加入砂和石搅拌成混凝土。
(3).两次加水法: 亦称“裹砂石法混凝土搅拌工艺”。可提高强度,节约水泥。 先将全部的石子、砂和70%拌合水投入搅拌机,拌合15s,使骨料湿润,再投入全部水泥搅拌30s左右,然后加入30%拌合水再搅拌60s左右即可。
例题: 先将全部的石子、砂和70%拌合水投入搅拌机,拌合使骨料湿润,再投入全部水泥搅拌30s左右,然后加入30%拌合水再搅拌 左右叫做[  ]
A. 二次投料法
B. 预拌水泥砂浆法
C. 预拌水泥净浆法
D. 裹砂石法混凝土搅拌工艺
 答案: D  
 (三)混凝土的运输 
1、运输混凝土的要求。 有3条,即均质性,不离析;满足坍落度;初凝前浇筑完毕;
2.混凝土的运输方法
分为地面运输、垂直运输和楼地面运输。 
地面运输:采用预拌混凝土时,多采用自卸汽车或混凝土搅拌运输车;采用现场搅拌时,多采用小型机动翻斗车,双轮手推车等。 
混凝土垂直运输:多采用塔式起重机、混凝土泵、快速提升架和井架等。 
混凝土楼面运输:一般以双轮手推车为主。 

上一页12下一页