- 第1页:土石方工程分类与施工特点
- 第2页:土石方工程的准备与辅助工作
(3)地下连续墙的缺点。主要表现在如下方面:
①每段连续墙之间的接头质量较难控制,往往容易形成结构的薄弱点。
②墙面虽可保证垂直度,但比较粗糙,尚须加工处理或做衬壁。
③施工技术要求高,无论是造槽机械选择、槽体施工、泥浆下浇筑混凝土、接头、泥浆处理等环节,均应处理得当,不容疏漏。
④制浆及处理系统占地较大,管理不善易造成现场泥泞和污染。
由于地下连续墙优点多,适用范围广,广泛应用在建筑物的地下基础、深基坑支护结构、地下车库、地下铁道、地下城、地下电站及水坝的防渗墙等工程中。
(二)地下连续墙的工艺流程
地下连续墙的工艺流程可分为配制泥浆护壁法和寓成泥浆护壁法,但两者工艺流程有所不同。
(三)施工工艺
(1)修筑导墙。在挖槽之前,需沿地下连续墙纵向轴线位置开挖导沟,修筑导墙。导墙材料一般为混凝土、钢筋混凝土(现浇或预制),也有用钢结构导墙的。导墙厚度一般为10~20cm,深度为100~200cm.
(2)泥浆护壁。泥浆护壁的作用是:固壁、携砂、冷却和润滑,其中以固壁为主。泥浆的主要成分是膨润土、掺和物和水。施工中,泥浆要与地下水、砂和混凝土接触,并一同返回泥浆池,经过处理后再继续使用。
(3)深槽挖掘。①单元槽段划分。深槽挖掘是按单元槽段一个一个挖掘的。亦是每次浇筑混凝土单元槽段的长度。一般单元槽段长度取5~8m,也有超过1Om的情况。②挖槽机械。挖槽机分为两大类,一类是鹿接出渣的挖斗式挖槽机,另一类是泥浆循环出渣的钻头式挖槽机。
(4)混凝土浇筑。地下连续墙的混凝土用导管法进行浇筑,即混凝土浇筑工作是在充满泥浆的深槽内进行。浇筑时混凝土经导管由重力作用从导管下口压出。随着浇筑的不断进行,混凝土面逐渐上升,将槽内泥浆向上挤压,随时用泥浆泵抽至沉淀池。
地下连续墙的施工接头是浇筑地下连续墙时连接两相邻单元墙段的接头,接头管接头是当前应用最多的一种。施工时,一个单元槽段挖好后,在槽段的端部放人接头管,然后吊放钢筋笼,浇筑混凝土,待混凝土初凝后,先将接头管旋转然后拔出,使单元槽段的端部形成半圆形,继续施工时就形成两相邻单元槽段的接头,地下连续墙所用的混凝土,要求有较高的坍落度,和易性好,不易分离。
混凝土浇筑后随即上拔接头管,拔管过早会导致混凝土坍落,过迟会因粘着力过大而难以拔出。
【2008年考题】地下连续墙的缺点,主要表现在(ADE)。
A.每段连续墙之间的接头质量较难控制
B.对开挖的地层适应性差
C.防渗、承重、截水效果较差
D.制浆及处理系统占地面积大且易造成污染
E.施工技术要求高
【2004年考题】根据不同使用要求和施工条件,地下连续墙的墙体材料可选用()。
A.砂砾石
B.黏土
C.混凝土
D.钢筋混凝土
E.混合砂浆
【答案】BCD
【解题思路】地下连续墙可按槽孔的形式分类、开挖方式及机械分类、按功能及用途分类,也可按墙体材料不同,选用钢筋混凝土、素混凝土、黏土、自凝泥浆混合墙体材料等。