※供电 
● 火力发电厂:利用劣地或三类工业用地,靠近负荷中心,用地15-70ha。燃油电厂一般在炼油厂附近。电厂铁路专用线应减少对国家干线的影响。足够的贮灰场,容10年的贮灰量。留有适当的出线走廊宽度。 
● 核电厂:靠近负荷中心,半径1KM为隔离区,周围不能有化工炼油厂、水厂、医院、学校良好的公路、铁路、水上交通条件。 
● 区域变电站:接近负荷中心,架空线走廊同时布置。110-500KV变电所  标高宜在100年一遇的高水位上。 
35KV变电所  标高宜在50年一遇的高水位上      
供电半径  35KV    5-10KM 
110KV   15-30KM 
220KV   50-100KM 
10KV   500M 
● 配电所:容量<630KV.A   一般2名 
● 高压线路规划:保证安全距离,对接近电台、飞机场的线路。不宜穿过中心区、人口密集区。避免占用工业、居住备用地。避免在高大乔木成群的林带通过。高压走廊不应设在易被洪水淹没的地方,远离空气污浊的地方,减少高压线段的转弯次数。 
走廊宽度   500KV       60-75M 
330KV       35-45M 
220KV       30-40M 
110KV       15-25M 
35KV       12-20M  
※燃气 
●煤气厂   靠近生产关系密切的工厂,地基承载力不低于10t/㎡,有避开高压线路的安全间隔地带。考虑机场净空区,电台和通讯设施防护区,名胜古迹等无污染间隔要求。 
●液化石油气供应基地:选址在城市边缘,与服务站的平均距离<10KM,全年最小频上风侧,具有良好的市政设施条件,运输方便,远离名胜古迹、油库、桥梁、铁路枢纽、飞机场等。 
●调压站   供气半径:0.5KM 
●瓶装供应站:供气规模以5千-7千户为宜,不超过1万户。供气半径0.5-1.0KM,用地面积500-600㎡(600-700㎡) 